Кому лень - есть таблицы с расчётом предов под провод, они работают в плане обеспечения безопасности. Либо делать так, как подсказывает внутренний голос
Существует у профи простое эмпирическое правило:при выборе защиты плавким предохранителем его номинальный ток не должен превышать 85% (восемьдесят пять процентов) номинального длительно допустимого тока проводника.Это введено для того,чтобы выделенное тепло при срабатывании не перегрело проводник и изоляцию.(что там за липа висит в тырнере и на сайтах автозвуковых форматов пользованию у профи не подлежит)
Номинальный длительно допустимый ток проводника зависит от материала жилы проводника,наличия--отсутствия и материала изоляции,места и способа прокладки,площади поперечного сечения , напряжения электроустановки,способа исполнения жилы (цельнотянутая или многопроволочная).
В принципе хоть автор темы и налетел на ремонт,но зато он является замечательным и поучительным примером того,что внутренний голос не всегда прав(мягко говоря).
Ведь ещё не известно,что произошло с проводником после срабатывания предохранителя,номинальный ток которого явно превышал 85% от длительно допустимого.Повысилось удельное сопротивление токоведущей жилы или осталось тем же....
Сохранила изоляция свои свойства или утратила и оплавилась где то...