Отправлено 05 October 2021 - 01:02

То, какой вводной автомат поставить на квартиру, определяется различными нормативными документами, один из которых ГОСТ 32395-2013 "Щитки распределительные для жилых зданий". Здесь в п.Б.4 указано, что величина уставки вводного автомата составляет 50А при наличии в квартире электроплиты или 32А, если в квартире установлена газовая плита.


Сообщение отредактировал: iskander80 - 05 October 2021 - 01:02

"Существует две возможности: либо мы одиноки во вселенной, либо нет. Обе одинаково ужасны." 

                                                                                                                                                   Артур Кларк


#62 OFFLINE   iskander80

iskander80

    Опытный

    • Откуда: Саратов
  • житель Блюза
  • 8816 сообщений
  • Регистрация: 24.10.2012

Отправлено 05 October 2021 - 01:06

Единственное, что меня смущает, это 6мм2 провод.

Он идет от вводного автомата и счетчика  в подъезде до вводного автомата в квартире, это около 3 метров.

К вводному же в щитке подходит 10мм2.


Сообщение отредактировал: iskander80 - 05 October 2021 - 01:08

"Существует две возможности: либо мы одиноки во вселенной, либо нет. Обе одинаково ужасны." 

                                                                                                                                                   Артур Кларк


#63 OFFLINE   neuwey

neuwey

    Опытный участник

    • Откуда: Москва
  • Забанен
  • 7402 сообщений
  • Регистрация: 08.11.2008

Отправлено 05 October 2021 - 01:09

Ну давай еще раз.

До счетчика стоит 50ампер, потом счетчик, и после него в квартире снова стоит 50 ампер. (стоял от застройщика) 

Я его (квартирный) просто заменил в номинал и все. .

счетчик стоит уже с запасом - глянь на его мощность... -в договор загляни... -на сечение вводного кабеля глянь... ну если разобраться в вопросе хочешь.

-16А на розетки

-6,3А на освещение

-20А на варочную

 

2,5мм/кв медь на розетки

4,0мм/кв на варочную

 

-больше варочной в квартире ничего не жрет. -можешь заглянуть в паспорт варочной... -даже проточный электроводонагреватель больше чем на 5,5кВт не найдешь. 


Сообщение отредактировал: neuwey - 05 October 2021 - 01:15

"Дураки" - самая мощная организация в мире... -у них везде свои люди... :)

#64 OFFLINE   iskander80

iskander80

    Опытный

    • Откуда: Саратов
  • житель Блюза
  • 8816 сообщений
  • Регистрация: 24.10.2012

Отправлено 05 October 2021 - 01:12

счетчик стоит уже с запасом - глянь на его мощность... -в договор загляни... -на сечение вводного кабеля глянь... ну если разобраться в вопросе хочешь.

-16А на розетки

-6,3А на освещение

-20А на варочную

Я кинул  1.5мм2 на свет и 10 амперные автоматы.

На розетки - 2.5мм2 и 16 ампер на каждую группу (по 3-4 розетки в каждой комнате) 

На варочную и духовку две отдельных линии (без ответвлений) по 2.5 мм2 и два автомата по 16 ампер.

На кондер - 2.5мм2 и 16 ампер

на стиралку - 2.5мм2 и 16 ампер.

Варочная планировалась 2-3 конфорки поэтому такого сечения посчитали достаточным. 

Если будут проблемы - запараллелю две линии на варочную и духовку, это даст суммарно 5мм2 и пиковую нагрузку в 7-8 квт.

И думаю НИКОГДА не будут включены все 4 конфорки и духовой шкаф одновременно


Сообщение отредактировал: iskander80 - 05 October 2021 - 01:19

"Существует две возможности: либо мы одиноки во вселенной, либо нет. Обе одинаково ужасны." 

                                                                                                                                                   Артур Кларк


#65 OFFLINE   SergioClean

SergioClean

    Опытный участник

    • Откуда: Город Невест
  • житель Блюза
  • 1738 сообщений
  • Регистрация: 18.07.2013

Отправлено 05 October 2021 - 01:20

Я поставил 1.5мм 2 на свет и 10 амперные автоматы.
На розетки - 2.5мм2 и 16 ампер на ккаждую группу (по 3-4 розетки в каждой комнате) 
На варочную и духовку две отдельных линии (без ответвлений) по 2.5 мм2 и два автомата по 16 ампер.
На кондер - 2.5мм2 и 16 ампер
на стиралку - 2.5мм2 и 16 ампер.

Ну у меня примерно так же, за исключением того, что на все мощные потребители идет 4 кв. мм, на розетки под домашку также 4 кв.
С домашкой пока не заморачивался, сначала надо всё доделать)

Единственное, что меня смущает, это 6мм2 провод.
Он идет от вводного автомата и счетчика  в подъезде до вводного автомата в квартире, это около 3 метров.
К вводному же в щитке подходит 10мм2.

6 кв вполне норм, но я на 10 заморочился. Когда электрик протягивал эту линию в квартиру (самому мне не дали это сделать), крутил у виска, типа зачем такое сечение - и 4 кв вполне хватит.

Clean, the cleanest i've been... © Violator


#66 OFFLINE   iskander80

iskander80

    Опытный

    • Откуда: Саратов
  • житель Блюза
  • 8816 сообщений
  • Регистрация: 24.10.2012

Отправлено 05 October 2021 - 01:23

Ну у меня примерно так же, за исключением того, что на все мощные потребители идет 4 кв. мм, на розетки под домашку также 4 кв.
С домашкой пока не заморачивался, сначала надо всё доделать)
6 кв вполне норм, но я на 10 заморочился. Когда электрик протягивал эту линию в квартиру (самому мне не дали это сделать), крутил у виска, типа зачем такое сечение - и 4 кв вполне хватит.

Все уже было протянуто, сделан ремонт в подъезде.

Поэтому имеем что имеем. 

Ты 4 кинул на духовой шкаф+варочная? или отдельно по 4мм2 на каждый потребитель?


"Существует две возможности: либо мы одиноки во вселенной, либо нет. Обе одинаково ужасны." 

                                                                                                                                                   Артур Кларк


#67 OFFLINE   SergioClean

SergioClean

    Опытный участник

    • Откуда: Город Невест
  • житель Блюза
  • 1738 сообщений
  • Регистрация: 18.07.2013

Отправлено 05 October 2021 - 01:26

Все уже было протянуто, сделан ремонт в подъезде.

Поэтому имеем что имеем. 

Ты 4 кинул на духовой шкаф+варочная? или отдельно по 4мм2 на каждый потребитель?

Отдельно. Они у меня в разных местах на кухне. 


Clean, the cleanest i've been... © Violator


#68 OFFLINE   SergioClean

SergioClean

    Опытный участник

    • Откуда: Город Невест
  • житель Блюза
  • 1738 сообщений
  • Регистрация: 18.07.2013

Отправлено 05 October 2021 - 01:27

Посудомойка, духовой шкаф и варочная индукционная панель включены не в розетки - перед ними стоит еще по одному автомату. Прямо к ним и подсоединял. То есть, мне чтоб выключить, например, посудомойку, достаточно щелкнуть тумблером.

Clean, the cleanest i've been... © Violator


#69 OFFLINE   iskander80

iskander80

    Опытный

    • Откуда: Саратов
  • житель Блюза
  • 8816 сообщений
  • Регистрация: 24.10.2012

Отправлено 05 October 2021 - 01:28

Отдельно. Они у меня в разных местах на кухне. 

Ясно.

Ну в трешке посмотрим сколько будет вводной, какая линия проложена.

Но там наверно брошу 4ки на все это и под домашку протащу кошерный кабель  ;)

Не верю в это, но сам длично разницу в звуке слышал.

Не сильно кошерный, но покошерней обычного. Как миниму  в экране шоб был и не ловил хотя бы так помехи.


Сообщение отредактировал: iskander80 - 05 October 2021 - 01:29

"Существует две возможности: либо мы одиноки во вселенной, либо нет. Обе одинаково ужасны." 

                                                                                                                                                   Артур Кларк


#70 OFFLINE   iskander80

iskander80

    Опытный

    • Откуда: Саратов
  • житель Блюза
  • 8816 сообщений
  • Регистрация: 24.10.2012

Отправлено 05 October 2021 - 01:29

Посудомойка, духовой шкаф и варочная индукционная панель включены не в розетки - перед ними стоит еще по одному автомату. Прямо к ним и подсоединял. То есть, мне чтоб выключить, например, посудомойку, достаточно щелкнуть тумблером.

Считаю лишним, достаточно автомата в щитке на эту линию. (линия отдельная же.)


"Существует две возможности: либо мы одиноки во вселенной, либо нет. Обе одинаково ужасны." 

                                                                                                                                                   Артур Кларк


#71 OFFLINE   SergioClean

SergioClean

    Опытный участник

    • Откуда: Город Невест
  • житель Блюза
  • 1738 сообщений
  • Регистрация: 18.07.2013

Отправлено 05 October 2021 - 01:31

Да и на кофемашину, чайник и тостер тоже 4 кв. (2 двойные розетки).

Clean, the cleanest i've been... © Violator


#72 OFFLINE   SergioClean

SergioClean

    Опытный участник

    • Откуда: Город Невест
  • житель Блюза
  • 1738 сообщений
  • Регистрация: 18.07.2013

Отправлено 05 October 2021 - 01:32

Считаю лишним, достаточно автомата в щитке на эту линию. (линия отдельная же.)

Возможно и лишнее) Можно было проще сделать)
Дурная голова рукам покоя не даёт…)))  :D


Сообщение отредактировал: SergioClean - 05 October 2021 - 01:34

Clean, the cleanest i've been... © Violator


#73 OFFLINE   SergioClean

SergioClean

    Опытный участник

    • Откуда: Город Невест
  • житель Блюза
  • 1738 сообщений
  • Регистрация: 18.07.2013

Отправлено 05 October 2021 - 01:36

6 кв. ввод - вполне себе самодостаточно, не парься, Сань)))


Clean, the cleanest i've been... © Violator


#74 OFFLINE   neolatin

neolatin

    Опытный участник

    • Откуда: СССР
  • житель Блюза
  • 250 сообщений
  • Регистрация: 26.01.2008

Отправлено 05 October 2021 - 02:03

6 кв. ввод - вполне себе самодостаточно, не парься, Сань)))

В одну фазу- мало...


785 DB4 r6a-было... Sony А99, Сони К Цейсс 24-70*2.8 Минольта 80-200*2.8 ББТ, Минольта 100*2.0,Сони 50*1.4,Минольта 24*2.8, Малыш 35-70*4, Юпитер 9 85.2, Юпитер 37А 135-3,5 ,...стало!


#75 OFFLINE   SergioClean

SergioClean

    Опытный участник

    • Откуда: Город Невест
  • житель Блюза
  • 1738 сообщений
  • Регистрация: 18.07.2013

Отправлено 05 October 2021 - 02:08

Стены если штукатурить/шпаклевать будешь - присмотрись к материалам Сайнт Гобейн, клей плиточный, затирка для плитки, пропитка швов - Киилто. 
На этом, считаю, экономить нельзя. Это недешевые материалы. Но они гораздо (несравнимо, я бы сказал) лучше, чем тот же Церезит, Саратели, Литокол и так далее. За время ремонта и по сей день, ни одна стяжка, штукатурка не треснула и не отвалилась. 
Изначально в ванной швы затирал Церезитом, через 2 месяца появились трещины, пришлось переделать. Киилто уже 3-й год в швах - всё отлично) 


Clean, the cleanest i've been... © Violator


#76 OFFLINE   SergioClean

SergioClean

    Опытный участник

    • Откуда: Город Невест
  • житель Блюза
  • 1738 сообщений
  • Регистрация: 18.07.2013

Отправлено 05 October 2021 - 02:11

В одну фазу- мало...

Изначально у меня вообще 4 кв было и электрик уверял, что больше и не надо - всё по проекту. В итоге 10 кв. я в квартиру завёл. 


Clean, the cleanest i've been... © Violator


#77 OFFLINE   SergioClean

SergioClean

    Опытный участник

    • Откуда: Город Невест
  • житель Блюза
  • 1738 сообщений
  • Регистрация: 18.07.2013

Отправлено 05 October 2021 - 02:16

Навскидку можно вот такой таблицей воспользоваться)

4-CEB32-D8-3-A6-E-4144-9-C4-C-D5-FF2-F38

Clean, the cleanest i've been... © Violator


#78 OFFLINE   goodwin-piter

goodwin-piter

    Опытный

    • Откуда: Столица Империи
  • житель Блюза
  • 439 сообщений
  • Регистрация: 21.06.2019

Отправлено 05 October 2021 - 02:28

Я кинул  1.5мм2 на свет и 10 амперные автоматы.
На розетки - 2.5мм2 и 16 ампер на каждую группу (по 3-4 розетки в каждой комнате) 
На варочную и духовку две отдельных линии (без ответвлений) по 2.5 мм2 и два автомата по 16 ампер.
На кондер - 2.5мм2 и 16 ампер
на стиралку - 2.5мм2 и 16 ампер.
Варочная планировалась 2-3 конфорки поэтому такого сечения посчитали достаточным. 
Если будут проблемы - запараллелю две линии на варочную и духовку, это даст суммарно 5мм2 и пиковую нагрузку в 7-8 квт.
И думаю НИКОГДА не будут включены все 4 конфорки и духовой шкаф одновременно

А что, если нет газа в квартире, то ввод однофазный что ли?!

#79 OFFLINE   SergioClean

SergioClean

    Опытный участник

    • Откуда: Город Невест
  • житель Блюза
  • 1738 сообщений
  • Регистрация: 18.07.2013

Отправлено 05 October 2021 - 02:38

А что, если нет газа в квартире, то ввод однофазный что ли?!

У меня газа нет, ввод однофазный. 


Clean, the cleanest i've been... © Violator


#80 OFFLINE   iskander80

iskander80

    Опытный

    • Откуда: Саратов
  • житель Блюза
  • 8816 сообщений
  • Регистрация: 24.10.2012

Отправлено 05 October 2021 - 02:38

А что, если нет газа в квартире, то ввод однофазный что ли?!

Однофазный. Я ни разу не видел в квартирах трехфазный ввод. (Я конечно не электрик, но все же.)

Обычно три фазы раскидывают по стоякам


Сообщение отредактировал: iskander80 - 05 October 2021 - 02:40

"Существует две возможности: либо мы одиноки во вселенной, либо нет. Обе одинаково ужасны." 

                                                                                                                                                   Артур Кларк